电流偏高水泵电机跳闸现象
cxc7512
cxc7512 Lv.2
2004年03月08日 22:25:52
只看楼主

水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?

水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
hegy6363
2004年03月09日 20:41:26
2楼
你说的情况应该是在开启的瞬间出现电流偏高,但也不会使电机跳闸,如果出现这种现象可能是电路上有问题吧。
回复
liuren1980
2004年03月09日 21:23:22
3楼
微开启时出现电流偏高是正常现象,因为微开启时,水头损失比全开时大多了。所电机输出功率相应就增加。但是一般不可能出现跳闸呀。是不是过流设施没调好呀?
回复
xjwei
2004年03月09日 21:32:11
4楼
过流保护有问题,你先看看终保上的过流时电流是多少,到底过没过流,别一看见跳闸就想过流,还有可能是闷车了呢,电气机械两方面找原因
回复

相关推荐