单独楼梯间送风,与合用前室的墙一定要余压阀吧?
john3218
john3218 Lv.7
2012年02月10日 13:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

13层的二类住宅,合用前室自然排烟单独楼梯间送风,是不是还要有余压阀的?高规8.3.6说的是不是这个余压阀,图面怎么表示?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-10 13:49 编辑 ]

13层的二类住宅,合用前室自然排烟单独楼梯间送风,是不是还要有余压阀的?高规8.3.6说的是不是这个余压阀,图面怎么表示?
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-10 13:49 编辑 ]

未命名.jpg

hello_m
2012年02月10日 16:39:44
2楼
是的,要加余压阀,为了保证防烟楼梯间的压力不大于40-60Pa.具体做法可以详见防排烟设计图集07K103-1.
回复
snail_yin
2012年02月13日 11:09:09
3楼
保证压力的方式有好多种,并不一定是要采用余压阀。
另8.3.6条文针对的是对于有不用压力要求的加压送风系统合用系统时,需要在送风支管上采用压差自动调节装置。
回复
john3218
2012年02月13日 12:58:18
4楼
那除了余压阀外能怎么保证压力?如果楼梯间和前室用了余压阀,前室和走廊之间要不要余压阀?
回复
云洛
2012年02月13日 15:43:48
5楼

我师父是这么解释的,在工程竣工后,会有设备调试,把加压风机的风量通过风阀等措施调节到合适的余压,到时候直接启动到这个状态
回复
仙鹤
2012年02月13日 16:31:42
6楼
没有装风量调节阀的怎么办
回复
lambert_w
2012年02月14日 09:46:12
7楼
从来没考虑过泄压这个问题,河北这边貌似没人管。。。
回复
zknyloo
2012年02月14日 10:13:03
8楼
1、《技术措施》09
4.10.10 介绍了2种超压设置:余压阀、旁通阀;

2、当仅对防烟楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏入走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
回复
snail_yin
2012年02月14日 11:36:43
9楼
正如楼上所说我一般都采用旁通阀的方式
回复
john3218
2012年02月20日 16:01:50
10楼
问题这个是前室自然排烟啊,高规不是说防烟和排烟不能共存的吗?按高规说法,还真不能加余压阀?
回复
没完没了
2012年08月31日 11:44:15
11楼
呵呵,学习了、、、
回复

相关推荐

APP内打开