电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
43楼
引用:楼上31楼
在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,电缆选小了,应该也选16平的就ok了。
计算电流:13kw电机电流i=p/1.732ucosφ=13/1.732x0.38x0.8=24.69A
第二步设定最低压降为25v,计算线路最大电阻:r=25/24.69=1.01255欧
第三步导线截面积s=pl/r=0.017x800/1.01255=13.43(平方毫米)
选用16平方毫米的铜电缆可以安然平凡使用。
如变压器就在开关边上,31楼应该没问题。
但楼主还没告诉,由水泵开关至变压器的距离,我们还必须要考虑开关至变压器的电压降,我初步认为从变压器至开关段改为不小于35mm2的YJV电缆,开关至水泵用16mm2的yjv电缆
回复
44楼
电缆2.5的电流额定大约为22A,而13kw电机电流估算大约为26A,超过电缆承载能力容易出现问题;线径过小,电压损失加大,应更换电缆!
回复
45楼
你的第三步的l=800是如何得来的?800米是下口电缆的长度,而下口电缆已经是16mm的电缆了!而上口电电缆的长度楼主一直都没说明白。
[
本帖最后由 laohuang168 于 2012-2-8 16:10 编辑 ]
回复
46楼
距离太远?有多远?800米的距离他选的是16mm的电缆,而不合理的是上口电缆(两根4*2.5mm),但是该开关距上一级配电开关有多远楼主根本都没说明。
回复
47楼
回复
48楼
800M的距离最少用6平方的(10平方更合适)。
回复
49楼
把线换了吧把线换了吧
回复
50楼
开关下口电线没问题,开关上口2.5m²太细,上口与变压器间各级电缆配比要跟上,都不能小于16m²
回复
51楼
由于无功损耗造成的电压降可以通过电容补偿提高;线路电阻造成的压降也能够通过电容补偿来解决吗?
回复
52楼
压降只有14%左右,不算十分低,只要水泵能正常起动又不影响到了其它在用设备就不必理会。规程规定有时允许降20%呢。