问下大家,能解释下消防水泵有源和无源启动怎么理解,软启动怎么解释,现在报警设计规范新规要求不采用变频启动方式怎么理解?
问下大家,能解释下消防水泵有源和无源启动怎么理解,软启动怎么解释,现在报警设计规范新规要求不采用变频启动方式怎么理解?
2楼
顶一下。。。
回复
3楼
有源:有电源方能工作,如三极管、运算放大器等。
无源:不需电源便可工作,如电阻器、二极管等。
变频器、软启动器内均含有有源器件。
回复
4楼
大同00 发表于 2016-5-12 13:14 有源:有电源方能工作,如三极管、运算放大器等。无源:不需电源便可工作,如电阻器、二极管等。变频器 …谢谢朋友,你帮了我大忙了,灰常感谢:)
回复
5楼
新规要求不采用变频启动方式指的是不能配变频器了 但是可以配软启动器启动 功率小的泵也可不配 采用自耦降压或星三角降压启动
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
hw320324 发表于 2016-5-16 08:21 谢谢朋友,你帮了我大忙了,灰常感谢不客气,多交流。
回复
9楼
:loveliness::loveliness::loveliness:
回复
10楼
回复
11楼
路过学习了!!!!
回复
12楼
谢谢楼主分享
回复