供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
孤客1235
孤客1235 Lv.2
2016年04月27日 21:49:13
只看楼主

跳闸

跳闸
免费打赏
孤客1235
2016年04月27日 21:50:07
2楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
回复
孤客1235
2016年04月27日 21:50:10
3楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
回复
孤客1235
2016年04月27日 21:50:42
4楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
sjashj
2016年06月17日 11:02:22
5楼
直接启动45Kw用100A的开关,不跳就有问题了!!!
回复
无涯子
2016年06月17日 17:07:18
6楼
看看瞬动整定倍数是多少,是否可避开
回复
hobbyist
2016年06月21日 13:15:49
7楼
电机Iset3是Iset1的14倍左右,10~20倍可调,
回复
hobbyist
2016年06月21日 13:16:16
8楼
你的是电子脱扣吗?把Iset3放大试一试
回复
hobbyist
2016年06月21日 13:26:29
9楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器?
回复
hobbyist
2016年06月21日 13:27:15
10楼
你可以再看看热继电器,把整定值调大
回复
希望在前方
2016年09月07日 07:09:04
11楼
路过........