2楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
回复
3楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
回复
4楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
5楼
直接启动45Kw用100A的开关,不跳就有问题了!!!
回复
6楼
看看瞬动整定倍数是多少,是否可避开
回复
7楼
电机Iset3是Iset1的14倍左右,10~20倍可调,
回复
8楼
你的是电子脱扣吗?把Iset3放大试一试
回复
9楼
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器?
回复
10楼
你可以再看看热继电器,把整定值调大
回复
11楼
路过........