关于供电局的低压配电接地
lhsdy
lhsdy Lv.7
2014年04月27日 20:28:51
只看楼主

公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。

公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
免费打赏
电气交流
2014年04月27日 20:46:12
2楼
除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。
回复
电气交流
2014年04月27日 20:46:36
3楼
如果接地,就成了TN-C系统了!
回复
xinshiji168
2014年04月28日 17:33:50
4楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-28 17:37 编辑 电气交流 发表于 2014-4-27 20:46 除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。是在变压器的中性点套管连接接地扁钢,还是在配电柜PE排那连接接地扁钢呢?你觉得哪个好呢?