供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
孤客1235
Lv.2
2016年04月27日 21:49:13
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
跳闸
跳闸
免费打赏
msdaofeng
2016年12月16日 16:45:15
12楼
45KW 额定电流大约80多A, 启动电流大约是额定电流的3~8倍,100A显然太小了,直接启动那断路器必然是要跳的,可以选大的断路器,选160A应该就可以了。
这种错误是选型错误,查一下断路器的样本上都有电机选型方面的配套,
回复
上一页
相关推荐
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱的供电范围不宜超过8层
供配电技术
2017-05-20 14:31:39
关于10kV开闭所有没有规范上要求最大供电负荷??和配电房变压器台数的要求
供配电技术
2016-09-27 15:37:18
供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
工业自动化
2016-04-27 21:49:13
供电配电柜会主流发展智能化吗?
供配电技术
2016-02-19 10:56:48
一级负荷的供电方案和配电室设计问题!!!谢谢
供配电技术
2015-08-31 00:32:34
涉县供电公司把脉问诊配电设备
供配电技术
2015-08-27 17:44:19
浅析配电网供电可靠性的研究
供配电技术
2015-08-24 22:14:00
低压配电系统消防负荷供电设计
供配电技术
2015-06-10 10:43:00
三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?
供配电技术
2015-06-02 16:55:26
一个房间内照明和插座供电引自不同配电箱
输变电工程
2015-05-15 08:47:52
有了解现在市级供电公司配电运维怎么搞到么?
供配电技术
2015-02-02 09:39:28
请问现在北京丰台供电局是不允许低计配电室放在地下了吗??
供配电技术
2015-02-01 22:23:13
每个防火分区是可否由2个配电间各自放射供电
供配电技术
2014-12-25 21:55:27
关于供电局对地下变配电室的一些要求规定_天津地区
供配电技术
2014-10-01 11:07:56
建筑内没有配电房,用总箱——层间箱形式供电?以及当建筑内有配电房,直接由配电房...
供配电技术
2014-09-01 10:27:36
关于消防供电专用回路的分配电室
供配电技术
2014-07-23 14:25:35
两路市电供电,变压器低压配电系统采用单母线分段运行,如果一路市电停电或故障时,
供配电技术
2014-07-01 15:36:45
隧道监控及路段供电配电室设计施工图
电气施工图
2014-06-25 10:45:02
关于供电局的低压配电接地
供配电技术
2014-04-27 20:28:51
发到供电配电了,再发一次
输变电工程
2014-04-19 10:41:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开