请教大家,针对此配电系统(所带负荷均带ATSE),两路市电供电,变压器低压配电系统采用单母线分段运行,QF1、QF2合闸,QF3分闸,如果第一路路市电停电或故障时,QF1分闸,此时母联开关QF3有没有必要合闸?
请教
大家,针对此
配电
系统(
所带负荷均带ATSE),两路市电供电,
变压器
低压
配电系统采用单母线分段运行,QF1、QF2合闸,QF3分闸,如果第一路路市电停电或故障时,QF1分闸,此时母联
开关
QF3有没有必要合闸?
2楼
如果你这图中没有其它负载的话,QF3取消吧
回复
3楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 15:43 如果你这图中没有其它负载的话,QF3取消吧如果有其他负载,但属于一路市电停电或故障时需要切掉的负载的话,QF3也可以取消吧?
回复
4楼
neulgg2012 发表于 2014-7-1 15:47 如果有其他负载,但属于一路市电停电或故障时需要切掉的负载的话,QF3也可以取消吧?那就不一定了,如果有其它负荷,一般都会加联络开关,因为一路市电停电时,通过联络开关可由另一路市电供电。
回复
5楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 15:51 那就不一定了,如果有其它负荷,一般都会加联络开关,因为一路市电停电时,通过联络开关可由另一路市电供 …49320101#负荷电源平时来自于市电1,当市电1故障时,联络开关QF3合闸,在这个过程中,1#负荷ATSE(假设是自投自复型)是怎么动作的?是先切换到右边这个回路,再切换回左边这个回路吗?
回复
6楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-7-1 16:29 编辑 neulgg2012 发表于 2014-7-1 16:20 1#负荷电源平时来自于市电1,当市电1故障时,联络开关QF3合闸,在这个过程中,1#负荷ATSE(假设是自投自 …双电源切换是通过电压检测切换的,不过这个时间因为可调,如果在这个时间内QF3合闸,则双电源不动作。如果超过这个时间,双电源会切至市电2 供电,切换完后,QF3再合闸,双电源会因为是自投自复型,又会切回市电1供电。
回复
7楼
QF3的存在很有必要!
回复
8楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 16:28 双电源切换是通过电压检测切换的,不过这个时间因为可调,如果在这个时间内QF3合闸,则双电源不动作。如果 …明白了,感谢。。
回复
9楼
liyongjing12 发表于 2014-7-1 16:32 QF3的存在很有必要!如果是一楼第一张图所示的配电系统,为什么说很有必要呢?
回复
10楼
母线无其他负载,QF3可取消
回复