大功率水泵的启动方式选择
weibo_1458203424845
2016年05月26日 16:19:19
只看楼主

在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?

在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
beida_energy
2016年05月27日 09:15:03
2楼
有可能是考虑系统结构比较简单吧?
因为启动装置越复杂 ,故障率也就越高!
消防需要的就是高可靠性的正常启动。
回复
weibo_1458203424845
2016年05月27日 10:01:05
3楼
beida_energy 发表于 2016-5-27 09:15 有可能是考虑系统结构比较简单吧?因为启动装置越复杂 ,故障率也就越高!消防需要的就是高可靠性的正常 …谢谢,受教了。
回复
快乐的风0102
2016年05月27日 10:46:26
4楼
我们这消防大部分是星三角,也有软启,很少见变频启动的
回复
lh3139387
2016年05月31日 15:45:47
5楼
变频启动不能消防
回复
逍遥津
2016年06月08日 15:50:29
6楼
潇洒的谢谢
回复
吼叫时代
2016年07月03日 00:31:46
7楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
co1459222557694
2016年07月06日 14:16:06
8楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
nk6666
2016年07月22日 14:58:27
9楼
直启,星三角,软起都常见。变频的没见过。
回复
liehuo321
2016年09月09日 17:23:57
10楼
变频是恒压供水才用到的!
回复
贴地飞行01
2016年10月04日 10:56:57
11楼
lh3139387 发表于 2016-5-31 15:45 变频启动不能消防我们去年做的一个项目,37层办公楼,消防全部用施耐德的变频,还是消防部门指定一定要用变频器才能验收
回复

相关推荐