电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
34楼
只要能正常启动,关键是看运行时的电压,如果运行时电压也很低的话,就得要解决。
回复
35楼
距离太远,导线截面选择不合理。
回复
36楼
电缆压降公式:1.732*电线阻抗*长度*电流/1000,电线阻抗16mm=1.15,25mm=0.727.计算得出需用25mm电缆较适合
回复
37楼
除了检查线路外还应检查开关有无接触电阻大引起电压降。
回复
38楼
根据楼主的描述,线径选的小了,以功率13kW计算,电流约为39A,4*2.5平方线电阻为:0.0175*800/4*2.5=1.4欧,那么电线损失电压就约为:U=39*1.4=54.6V,因此382V供电后就约到了330V左右。因此在距离无法缩短的情况下,最好是增大线径,那样电阻就小,损失也会小很多。
回复
39楼
回复
40楼
回复
41楼
最好换用10到16平方的电源线!2.5平方的线要带动13千瓦的电机本来就不够,何况还要加上800米的电压损失呢!本来用6平方可以带动13千瓦的电机,但有这么长的距离就不行了!你还用2.5平方的线?缺乏基本常识啊!看来,要好好的补充电工理论知识的学习啊!加油!充电咯!
回复
42楼
距离太远,电缆也选小了,需要校验压降及单相短路保护校验.
回复