稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?现实中有采用稳高压制消火栓系统的例子吗
稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?现实中有采用稳高压制消火栓系统的例子吗
2楼
稳高压状态除了上海有条件使用外,其他地方很少使用,消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火时要求的给水系统。
回复
3楼
稳高压系统平时由稳压泵和稳压罐维持最不利点水压(水量不能满足),消防泵未启动,发生火灾时联动启动消防泵,此时稳压泵停止工作
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-8-26 05:43 稳高压状态除了上海有条件使用外,其他地方很少使用,消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水 …谁说只有上海有稳高压的,目前大多数消防水系统都要稳压泵和气压罐的:L
回复
5楼
meihaoshiguan 发表于 2017-5-18 11:23 谁说只有上海有稳高压的,目前大多数消防水系统都要稳压泵和气压罐的这是临高压系统
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-8-26 05:43 稳高压状态除了上海有条件使用外,其他地方很少使用,消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水 …怎么我感觉你说的这个稳高压(上海民用建筑防火设计规范叫法)就是我们用得最多的带稳压系统的临时高压系统(消防给水及消火栓系统技术规范叫法)呢,不是同一个东西吗,没看出啥区别?5788053
回复
7楼
liugps 发表于 2017-5-19 10:21 怎么我感觉你说的这个稳高压(上海民用建筑防火设计规范叫法)就是我们用得最多的带稳压系统的临时高压系 …稳高压系统还是需要在低压状态能自动启主泵,临高压一般就是流量开关或和消火栓按钮启主泵。并不是设有稳压泵就是稳高压给水系统,部分临高压系统设有稳压泵但是未设启主泵的低压启泵装置所以不能称为稳高压系统。
回复
8楼
萧山影帝 发表于 2017-5-23 08:47 稳高压系统还是需要在低压状态能自动启主泵,临高压一般就是流量开关或和消火栓按钮启主泵。并不是设有稳 …现在设有稳压泵的临时高压系统都是用流量开关跟低压压力开关启泵,跟上海的稳高压系统有啥区别?多了个流量开关启泵?
回复
9楼
一般不都是稳高压吗
回复