消防给水及消火栓系统案例综合能力施工几个关键知识点总结
失物招領
2023年07月06日 13:55:34
只看楼主

一、消防水泵的安装应符合下列要求:     1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。     2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。  3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上

一、消防水泵的安装应符合下列要求:    

1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。    
2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 
3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门。    
4.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。  
5.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。    
6.消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。   

二、天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱安装施工,应符合下列要求:    
1.消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。    
2.钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。    
3.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连应采用间接排水方式。 

三、气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀。 

四、消防水泵接合器的安装应符合下列规定:    
1.消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。   
2.消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求。    
3.消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。   
4.地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。   
5.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。  
6.地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。   
7.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。    
8.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。 
五、市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:      
1.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。    
2.地下式室外消火栓应设置永久性固定标志。    

六、室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:      
1.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件。    
2.试验用消火栓栓口处应设置压力表。       
3.室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用。    
4.消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。    
5.消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。