400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
孤客1235
孤客1235 Lv.2
2016年04月27日 21:41:55
只看楼主

能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗

能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
免费打赏
孤客1235
2016年04月27日 21:44:23
2楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
孤客1235
2016年04月27日 21:44:20
3楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
cmb178
2016年04月28日 06:42:39
4楼
异步电动机直接启动时,其启动电流很大可达额定电流的4~7倍;
建议你把直接启动,改为星三角启动
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:14:21
5楼

不是启动时跳闸,是正常运行时,有恩运行1小时多跳,有的运行10几分钟跳
回复
qq359879362
2016年04月28日 09:17:02
6楼
不知道你用的什么断路器,三段保护的断路器有个短路短延时,一般跳闸值为额定电流的4倍及以上,你看一下你的断路器是在哪个值。你的额定电流是100A,4倍就400A了,当然会跳闸。如果用直接启动,改用两段保护的断路器,瞬时动作值10倍额定电流。
还有一个可能就是过载保护时间过短,电机起动到额定运行时间超过了跳闸值,可以将长延时时间调长。
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:35:44
7楼

不是启动时间跳闸,是启动后正常运行时跳,现在是为啥会有大电流?什么原因会产生这个电流。如果有这个电流断路器肯定会跳
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:35:42
8楼

不是启动时间跳闸,是启动后正常运行时跳,现在是为啥会有大电流?什么原因会产生这个电流。如果有这个电流断路器肯定会跳
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:35:39
9楼

不是启动时间跳闸,是启动后正常运行时跳,现在是为啥会有大电流?什么原因会产生这个电流。如果有这个电流断路器肯定会跳
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:36:13
10楼

不是启动时跳闸,是正常运行时,有恩运行1小时多跳,有的运行10几分钟跳
回复
孤客1235
2016年04月28日 09:36:41
11楼

不是启动时间跳闸,是启动后正常运行时跳,现在是为啥会有大电流?什么原因会产生这个电流。如果有这个电流断路器肯定会跳
回复

相关推荐