能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
2楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
3楼
用电力分析仪测得断路器跳闸前,电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸,断路器触点拉弧严重,原因是啥,为啥会有大电流
回复
4楼
异步电动机直接启动时,其启动电流很大可达额定电流的4~7倍;
建议你把直接启动,改为星三角启动
回复
5楼
不是启动时跳闸,是正常运行时,有恩运行1小时多跳,有的运行10几分钟跳
回复
6楼
不知道你用的什么断路器,三段保护的断路器有个短路短延时,一般跳闸值为额定电流的4倍及以上,你看一下你的断路器是在哪个值。你的额定电流是100A,4倍就400A了,当然会跳闸。如果用直接启动,改用两段保护的断路器,瞬时动作值10倍额定电流。
还有一个可能就是过载保护时间过短,电机起动到额定运行时间超过了跳闸值,可以将长延时时间调长。
回复
7楼
不是启动时间跳闸,是启动后正常运行时跳,现在是为啥会有大电流?什么原因会产生这个电流。如果有这个电流断路器肯定会跳
回复
8楼
