400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
孤客1235
孤客1235 Lv.2
2016年04月27日 21:41:55
只看楼主

能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗

能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗
免费打赏
qq359879362
2016年04月28日 11:00:16
12楼
孤客1235 发表于 2016-4-28 09:36 不是启动时跳闸,是正常运行时,有恩运行1小时多跳,有的运行10几分钟跳根据经验来看,你这种情形的很可能是过载跳闸,你可以测一下实时的电流数据。即电流超过额定电流100A了。原因在于电机设计容量小了,满足不了实时工部导致过载。当然,这只是推测,具体得根据实时数据来看。
回复
qq359879362
2016年04月28日 11:02:38
13楼
孤客1235 发表于 2016-4-28 09:36 不是启动时跳闸,是正常运行时,有恩运行1小时多跳,有的运行10几分钟跳再说一下,你说的“电机运行电流66A,200ms后增到140A,又过200ms电流到470A,然后跳闸”指的是正常运行时,不是启动行?
回复
合十
2016年04月28日 11:13:05
14楼
水泵电机是用于什么行业?建议LZ找找设备供应商分析故障
回复
孤客1235
2016年04月28日 21:08:39
15楼

对,水泵运行30分或1小时突然电流增大顶跳断路器,时间不固定,有时一天不跳一回,有时一天跳几回
回复
孤客1235
2016年04月28日 21:09:49
16楼

这边做的是精甲醇。滤水的
回复
孤客1235
2016年04月28日 21:12:50
17楼

电机小了怎么说?这边主要是设计院大包工程,他们设计还他们施工,买我们的电气设备,其中的沟通你懂的……现在烧的我们的电气设备,他们把责任推给我们,设计的问题还得我们指出来他们才会认,得有理有据
回复
孤客1235
2016年04月28日 21:13:21
18楼

过载还总不烧水泵,哎
回复