本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑
大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。 |
2楼
楼主能不能把你的系统说稍微详细点,以便网友来帮你解答
回复
3楼
消报启泵,消防管道上安装水流指示器用以启泵。
回复
4楼
水压低时,自动启泵。
回复
5楼
版专攻 发表于 2014-12-22 17:24 楼主能不能把你的系统说稍微详细点,以便网友来帮你解答 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢?
回复
6楼
一般情况下,消防主要是压力启泵,当泄压后稳压罐、稳压泵、消防主泵先后启动,达到额定的压力。对于压力需要设定一个范围,启泵的压力和停泵的压力。我经常做这种项目,对于你这个项目我推荐同步排吸消防水泵,直接把泵放在水池上方,开泵即出水,出水时间为零秒,无需做地下泵房,节省土建投资造价,还可以避免因建地下泵房影响水池的结构。若是想具体了解方案可以加我QQ1214870498.
回复
7楼
进来了解下
回复
8楼
设计方案失败,先天不足,后天无能为力。
回复
9楼
lichangan1000 发表于 2014-12-29 12:15 设计方案失败,先天不足,后天无能为力。那你觉得怎样设计比较好呢?
回复
10楼
个人认为
生产用水和消防用水共用一套管网有问题
在起火时
消防水泵的启动与生产用水的供水泵一起工作会产生相互抑制的问题
无法保证水量和水压的满足
最好
不要共用一套管网
回复
11楼
nowyouseeme 发表于 2014-12-31 09:49 那你觉得怎样设计比较好呢?分开设置。唯一选择。
回复