一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
啊吉吉
啊吉吉 Lv.6
2015年05月25日 15:06:46
只看楼主

您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!

您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!
电气奇才
2015年05月25日 15:13:29
2楼
水泵一般都是单向运转的,让转速快的驱动泵即可
回复
beida_energy
2015年05月25日 15:58:03
3楼
这种可以正反转的电容电机,其运行和启动绕组的阻抗应该一样,现在不一样了,有可能故障了。其实这种电机就是两个绕组互为启动和运转,其电参数应该一致。
回复

相关推荐

APP内打开