新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?我的理解:室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开消防水泵。不知道对不对
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?我的理解:室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开消防水泵。不知道对不对
2楼
基本上是对的,有时,消防按钮也可以直接启动消防水泵的.
回复
3楼
基本上是对的,楼上说话有误!具体问问电气专业的可能就比较清楚了!
回复
4楼
起泵按钮可以作为一个报警信号,消防水泵由设置于屋顶的消防水箱出水管上的流量开关或者泵房的压力开关动作信号直接启动消防泵
回复
5楼
泵房的压力开关到底该设置在哪里
回复
6楼
具体可以看下新消规11 控制与操作
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内 。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动 。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作 。
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
等等
看完不理解可以看下条文解释
回复
7楼
谢谢楼上的各位解答
回复
8楼
压力开关启动,电信号输送到消防控制系统。
回复
9楼
资料不错,值得分享!!!
回复
10楼
支持4#,谢谢
回复
11楼
学习了,楼主最美丽
回复