【分析】深水泵启动后电压很低,是否因为距离很远呢
huiliang06630148
2012年02月06日 13:16:06
只看楼主

电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。

电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
免费打赏
muyuyao
2012年02月07日 15:00:03
23楼
开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电

---------似乎不是笔误,但这样供电肯定不行!!!

建议上口用YJV-4*25+1#16的电缆!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-8 11:45 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年02月07日 15:02:08
24楼
换2.5的线即可。

--------起初没看明白!!!

后来明白了:将2.5的线换掉!!!

其实这也正是症结所在!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-8 11:40 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年02月07日 15:06:41
25楼
正常开关进线都要6平方到配电间汇流排,
--------没看懂!!!

现不知你开关进线离变压器多远,这远距离进线处要400V才好。
--------有道理!!!毕竟配电线路就有800米!!!
回复
haohaizi315
2012年02月07日 15:08:11
26楼
楼主看书看少了,买本供配电手册就不会这样儿了……
回复
mqli2004
2012年02月07日 15:15:18
27楼

382-330=52V
回复
hzhuai070125
2012年02月07日 15:20:31
28楼
如果不想换电线,并联一个电容器看行不行。
回复
laohuang168
2012年02月07日 15:23:08
29楼

楼上的各位大侠请看清楚了:1、是开关距水泵800米,2、此开关的上口用的才是两根4*2.5的导线并联,而下口用的是4*16的导线。3、在开关的下口处电压已经下降到了330V!!!!先入为主不行哦。事实上是进线用得太小了,虽然不知道本级开关距上一级配电有多长的距离,但从目前线路存在如此大的压降(52V)来看,应该是太小了!

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2012-2-7 15:29 编辑 ]
回复
zcxlive
2012年02月07日 16:50:15
30楼
线路压降大
回复
guxiangxue
2012年02月07日 17:22:21
31楼
在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,电缆选小了,应该也选16平的就ok了。
计算电流:13kw电机电流i=p/1.732ucosφ=13/1.732x0.38x0.8=24.69A
第二步设定最低压降为25v,计算线路最大电阻:r=25/24.69=1.01255欧
第三步导线截面积s=pl/r=0.017x800/1.01255=13.43(平方毫米)
选用16平方毫米的铜电缆可以安然平凡使用。
回复
z383452
2012年02月07日 20:35:07
32楼
学习了~!~11
回复

相关推荐

APP内打开