地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入
liyutao123
liyutao123 Lv.4
2011年12月29日 19:04:40
只看楼主

7度区26层纯剪力墙住宅楼。主楼在地下室外伸2跨做地下车库,主楼地下室层高4.2m,室外地坪0.3m,地下车库上覆土0.3m。问题1:地下车库顶板与地下室顶板高度相差0.6m,在模型输入中是否按错层输入?(用模型按错层与非错层输入对地下车库的梁。柱配筋均有影响)问题2:主楼与裙楼相交处的剪力墙是否要按错层结构要求的墙厚250mm处理?(主楼计算墙厚取220厚即可)?问题3:端柱是否按错层结构600取?问题4:地下车库上有消防车荷载,故地下车库跨度内需布置次梁(十字梁)高度800,次梁(十字梁)与主楼边界的梁相交,此时主梁需增高达到220*1400,此时主梁截面宽度是否需要按规范要求高宽比不大于4而增大宽度,否则应采取什么措施?模型内次梁是否调铰?当800高的次梁与两侧剪力墙垂直相交时候模型内是否调铰? 有的地方可能说的不太详细,望以前做过或者有兴趣的同行们解答。

2011年12月30日 19:50:50
12楼
才600的话,完全可采用一层建模,构造上处理下就可以了,我们这边高差为1200,也是这样处理,我想应该问题不大,关键是荷载不能少,其实这种假定也是合理的啊。。。
回复
wilei
2011年12月30日 20:57:21
13楼
我们这里基本上都是高差1800,车库顶板作为嵌固端就行啦
回复
山贼爷
2011年12月30日 23:25:30
14楼
这个可以按一层建模计算,对于边梁可以加掖处理,竖向构件及交接处楼板也可以适当加强。要是高层较大那就得j错层处理。
回复
一鸣爱一诺
2011年12月31日 08:39:33
15楼
个人觉得嵌固端的选择和你这个受力有很大影响,如果嵌固端在地下室一层顶板处,那就没问题,不存在错层,如果嵌固端不在这受力就有影响了,但因撤出在地下,基本不考虑抗震,至少得加固一下。
回复
chongyajiji
2011年12月31日 08:50:23
16楼
等高手回答,没有仔细考虑这问题
回复
chinalxb
2011年12月31日 09:00:02
17楼
这个问题你可以看看采用程序的说明书,说明书对层的概念是如何界定的;尤其是按照楼板水平刚度无穷大时计算的周期对结构计算的等的影响也是很关键的,不能简单地用程序通一通就算了事.模型假定与实际不符可能带来很大误差甚至是错误.
回复
a449044676
2011年12月31日 10:03:52
18楼
学学了解了解
回复
chienny
2011年12月31日 10:48:35
19楼
外升两跨,如果跨度太大的话,建议直接断开
回复
z108654334
2011年12月31日 10:50:51
20楼
个人认为按一层建模计算,剪力墙250厚,框架梁处设扶壁柱
回复
renfeng2143
2011年12月31日 11:20:16
21楼
认同此做法,如果是柱网比较大的商业的话,可能梁柱节点构造会有些困难,