地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入
liyutao123
liyutao123 Lv.4
2011年12月29日 19:04:40
只看楼主

7度区26层纯剪力墙住宅楼。主楼在地下室外伸2跨做地下车库,主楼地下室层高4.2m,室外地坪0.3m,地下车库上覆土0.3m。问题1:地下车库顶板与地下室顶板高度相差0.6m,在模型输入中是否按错层输入?(用模型按错层与非错层输入对地下车库的梁。柱配筋均有影响)问题2:主楼与裙楼相交处的剪力墙是否要按错层结构要求的墙厚250mm处理?(主楼计算墙厚取220厚即可)?问题3:端柱是否按错层结构600取?问题4:地下车库上有消防车荷载,故地下车库跨度内需布置次梁(十字梁)高度800,次梁(十字梁)与主楼边界的梁相交,此时主梁需增高达到220*1400,此时主梁截面宽度是否需要按规范要求高宽比不大于4而增大宽度,否则应采取什么措施?模型内次梁是否调铰?当800高的次梁与两侧剪力墙垂直相交时候模型内是否调铰? 有的地方可能说的不太详细,望以前做过或者有兴趣的同行们解答。

zhangzuohong33
2011年12月30日 10:05:36
2楼
试着回答一下楼主吧,上海抗震规范明确规定:错层高度超过梁高或是600mm时,即为错层结构
个人以为应满足错层的相关构造,比如框架柱的截面尺寸要求等
次梁搭在主楼边梁上宜设置铰接,不过你的边梁太窄了,钢筋的锚固是个问题(即使是按照铰接计算)
回复
shevano7
2011年12月30日 10:27:22
3楼
我们一般是做成一层计算的。把边梁做高,加密箍筋加大腰筋
回复
liuyong0828520
2011年12月30日 14:51:24
4楼
同意!把边梁做高!按一层建模!
回复
shenly77
2011年12月30日 15:55:26
5楼
600或以内高差无需按错层处理 地下室剪力墙厚取250,满足稳定性要求
塔楼周边次梁布成单向 减少与塔楼周圈梁墙正交 框架梁处设扶壁柱
回复
shenly77
2011年12月30日 15:57:08
6楼
补充一点 如审图有疑问 则室内外高差处增加加腋构造
回复
bai_2003
2011年12月30日 16:08:22
7楼
按一层建模计算,当高差大于600时,可采用一些构造措施解决,例如:高差处加腋、主体外车库顶板局部做成斜坡、采用多次小于600高的阶梯。。。
回复
wc510699543
2011年12月30日 16:09:44
8楼
路过学习,身为菜鸟的我目前还没接触到过高层。
回复
zxiang121
2011年12月30日 16:13:32
9楼

同意!我做过一个相差900的,就是加腋的,不过是个多层。
回复
马先生
2011年12月30日 18:58:01
10楼
错层是抗震的概念,地下室顶板不在地面以上,此处为不等高嵌固,哪里来的错层?
回复
小马哥65
2011年12月30日 19:02:34
11楼
地下室相当于箱型基础,不存在错层的概念,只是不等高嵌固。
回复

相关推荐

APP内打开