地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入
liyutao123
liyutao123 Lv.4
2011年12月29日 19:04:40
只看楼主

7度区26层纯剪力墙住宅楼。主楼在地下室外伸2跨做地下车库,主楼地下室层高4.2m,室外地坪0.3m,地下车库上覆土0.3m。问题1:地下车库顶板与地下室顶板高度相差0.6m,在模型输入中是否按错层输入?(用模型按错层与非错层输入对地下车库的梁。柱配筋均有影响)问题2:主楼与裙楼相交处的剪力墙是否要按错层结构要求的墙厚250mm处理?(主楼计算墙厚取220厚即可)?问题3:端柱是否按错层结构600取?问题4:地下车库上有消防车荷载,故地下车库跨度内需布置次梁(十字梁)高度800,次梁(十字梁)与主楼边界的梁相交,此时主梁需增高达到220*1400,此时主梁截面宽度是否需要按规范要求高宽比不大于4而增大宽度,否则应采取什么措施?模型内次梁是否调铰?当800高的次梁与两侧剪力墙垂直相交时候模型内是否调铰? 有的地方可能说的不太详细,望以前做过或者有兴趣的同行们解答。

2011年12月31日 11:23:29
22楼
我也遇到类似的问题商铺三层里面商场两层 错层部分我提高了剪力墙和柱的抗震等级 不知对否望高手指教
回复
wuyapost
2012年01月01日 11:50:41
23楼
为什么嵌固在一层就没事了,真是不明白你们是怎么思考的,主楼嵌固在一层,只是设计人员为计算方便,受力明确的一种简化与假定,为了实际情况满足与模型的条件相同,我们应采取相关措施能让主楼满足嵌固,比如加板厚,加配筋,尽量保证一个平面等等,请明确错层与嵌固的先后关系,错层了,就无法形成有效的嵌固,并不是嵌固了就没有错层概念了,试问主楼楼面比车库顶高1800,你把上面的房子嵌固在离地1800空中,嵌固是不动点,你能嵌得住吗?
回复
anbao123.com
2012年01月01日 21:04:10
24楼
1,不用按错层输入,建模直接上节点高
2,主楼与裙楼相交处的剪力墙建议取厚一些
3,错层的地方柱子箍筋要加密,抗震等级提高一级
4,建议主梁做350-400宽(腰筋建议都“N”),220太小
5,模型内核心筒里面的小次梁与剪力墙相交时建议铰接,地下室顶板800高次梁建议不点
回复
fwang081
2012年01月03日 11:14:57
25楼
本人是一新手,经常进来看看大家所关注的问题,收获颇多,现鄙人建了一个QQ群,望大家进来不吝指教!小生万分感激!群号174707765(结构家族)

[ 本帖最后由 fwang081 于 2012-1-3 11:17 编辑 ]
回复
fwang081
2012年01月03日 11:16:08
26楼
群号174707765(结构家族)
回复
xiaoyu237
2012年01月04日 12:58:12
27楼
个人觉得是按照一层建模,梁高做高。
回复

相关推荐

APP内打开