5面柜2进2出1PT,2进线柜分别计量,如何实现?
blacknm1
blacknm1 Lv.4
2006年08月20日 12:01:45
只看楼主

请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?

请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?
如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?
ddstaii_003
2006年09月01日 10:40:00
22楼

PT设在断路器前,你检修PT的时候怎么办?难道去断上级电源?
回复
blacknm1
2006年09月02日 14:32:00
23楼
PT可以做到500~600VA?
为什么我问了好几个厂家都说做不到?
回复
shanbobo1028
2006年09月02日 20:20:53
24楼
2受电带计量2馈电1PT 进线设电气连锁 进线设2PT计量带操作电源 PT可以做1KVA计量为0.2S PT柜用来检测母线电压来实现备自投 微机继电器做备自投原理都是一样的 微机也就2000多一台
回复
nlb
2006年09月04日 12:35:55
25楼

PT柜上有刀闸的。
回复
nlb
2006年09月04日 12:42:26
26楼

受入柜带计量可以实现吗?电业局不会同意的。
电业局要求计量PT、CT都是独立的,不准接入任何其他负荷,那你的测量仪表往哪接?而且计量柜是打封印的,用户不能自行打开。
回复
diao509
2006年09月04日 15:07:22
27楼
不才 问下:什么是PT 柜
回复
blacknm1
2006年09月07日 11:08:40
28楼

谢谢指点!!
回复