5面柜2进2出1PT,2进线柜分别计量,如何实现?
blacknm1
blacknm1 Lv.4
2006年08月20日 12:01:45
只看楼主

请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?

请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?
如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?
免费打赏
王若男
2006年08月28日 19:39:15
2楼


如果2进2出,中间应得加一面联络柜,就可以互锁了!电源可以从PT止取的,交流或直流都可以呀!
管见
回复
zhujun_522
2006年08月28日 19:49:36
3楼
可以问一下你的总进线是几路呢
操作电源的问题倒是不大
回复
blacknm1
2006年08月28日 20:41:43
4楼
总进线是两路啊!!
要求分别计量的!!
做柜子的厂家说如果用交流电源的话PT的容量可能达不到!!
是不是这样的啊?
回复
zhujun_522
2006年08月28日 20:44:36
5楼
PT的容量不是问题 在说容量也是可以选的吗? 如果柜子不多的话用交流操作是可以的 但可靠性肯定不高
你的两路进线是两个变电所吗? 如果不是用两个计量供电局会同意吗?
回复
blacknm1
2006年08月28日 20:47:28
6楼
是啊!
两路进线来自两个变电所,而且要求正常供电时,只由一路电源供电,另一路备用,当供电电源失压后,备用电源应能自动投入运行。注:不采用微机保护
回复
zhujun_522
2006年08月28日 20:53:20
7楼
这样的供电方式很常见啊
回复
hys_nc
2006年08月28日 21:22:07
8楼
为什么要两路进线要分别计量?
应该可以做一起计量的吧!
回复
blacknm1
2006年08月28日 21:23:35
9楼
你以前做过类似的工程没有?
能不能发一个案例给我学学?
blacknm.1◎tom.com
谢谢拉!!
回复
blacknm1
2006年08月28日 21:24:31
10楼
就是要求分别计量拉!!
电力部门要求的!!
回复
zhujun_522
2006年08月28日 21:37:23
11楼


两路不同变电所进线怎么可能做一个计量?
回复

相关推荐

APP内打开