10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!
10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!
2楼
求助,求助 求助
回复
3楼
有专用的高压柜操作电源用的PT 型号为YDZ-10 10/0.22KV 500VA到1500VA的规格都有
回复
4楼
这种可以的 不过PT要在进线上端!遇到过一次设计,操作电源居然用的是低压侧电源!途中这个设计根本就行不通!断路器不合闸,就没有操作电源的,就只能手动合闸!只能做保护跳闸及按钮分闸而已!矿用10KV的柜子就有这种设计,不过PT是在断路器的上侧!
[
本帖最后由 hjude 于 2011-12-1 12:53 编辑 ]
回复
5楼
按图取,是可以的,检修时注意一下。
回复
6楼
麻烦那位专家帮我选一个型号!
回复
7楼
路过,学习。
回复
8楼
这样的话这一部分的就不能计量咯哦
回复
9楼
可以计量的 只是取一组互感器作为操作电源!
回复
10楼
采用控制变压器100V/220V
回复
11楼
路过,学习
回复