10kV进线柜带PT取操作电源
anlian2008
anlian2008 Lv.3
2011年12月01日 10:53:58
只看楼主

10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!

10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
anlian2008
2011年12月01日 11:08:49
2楼
求助,求助 求助
回复
feidankt66
2011年12月01日 11:37:47
3楼
有专用的高压柜操作电源用的PT 型号为YDZ-10 10/0.22KV 500VA到1500VA的规格都有
回复
hjude
2011年12月01日 12:45:03
4楼
这种可以的 不过PT要在进线上端!遇到过一次设计,操作电源居然用的是低压侧电源!途中这个设计根本就行不通!断路器不合闸,就没有操作电源的,就只能手动合闸!只能做保护跳闸及按钮分闸而已!矿用10KV的柜子就有这种设计,不过PT是在断路器的上侧!

[ 本帖最后由 hjude 于 2011-12-1 12:53 编辑 ]
回复
dlizhengang
2011年12月01日 13:37:34
5楼

按图取,是可以的,检修时注意一下。
回复
anlian2008
2011年12月01日 15:42:27
6楼
麻烦那位专家帮我选一个型号!
回复
wangjiafeng246
2011年12月01日 16:45:08
7楼
路过,学习。
回复
fengche1915
2011年12月01日 17:12:16
8楼
这样的话这一部分的就不能计量咯哦
回复
anlian2008
2011年12月01日 17:20:00
9楼
可以计量的 只是取一组互感器作为操作电源!
回复
shell207
2011年12月01日 18:16:09
10楼
采用控制变压器100V/220V
回复
youshangdemaizi
2011年12月01日 18:33:41
11楼
路过,学习
回复

相关推荐