10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!
10kV高压配电室220V交流操作,需要在进线柜中的PT取得操作电源。请问如何取得!
12楼
10KV进线的PT容量如何选择,选择依据是什么!有什么规范可循吗?
回复
13楼
这种可以的,电缆是从下面尽来的,只有10kV有电互感器就有电啦,提供操作电源啊,!
回复
14楼
gexing1314 发表于 2013-7-29 17:14 这种可以的,电缆是从下面尽来的,只有10kV有电互感器就有电啦,提供操作电源啊,!进线pT都是这样的方案的 这个说的对啦
回复
15楼
个人反对从PT取操作电源!
高压开关柜的二次电源,建议交流装UPS,直流装蓄电池,第一次用临时电源。
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-7-30 08:10 个人反对从PT取操作电源!高压开关柜的二次电源,建议交流装UPS,直流装蓄电池,第一次用临时电源。是不是交流装了UPS取电源,进线PT就可以不要了?
回复
17楼
wxs801020 发表于 2013-8-5 13:43 是不是交流装了UPS取电源,进线PT就可以不要了?UPS的电源可以从低压柜甚至照明回路上取!?
回复
18楼
电缆是下进线吗?:D:D
回复
19楼
ccc___ 发表于 2013-7-30 08:10 个人反对从PT取操作电源!高压开关柜的二次电源,建议交流装UPS,直流装蓄电池,第一次用临时电源。不用PT充电,UPS电池亏电怎么办?长时间停电以后。
回复
20楼
electricity 发表于 2014-8-20 10:18 不用PT充电,UPS电池亏电怎么办?长时间停电以后。配置时就要考虑最长停电时间,配多大容量的蓄电池。