某小区有三栋高层建筑(15层),如果在中间一栋楼顶设一个共用消防水箱,设置高度只能保证中间一栋楼最不利点的静压为7mH2O,行吗?
某小区有三栋高层建筑(15层),如果在中间一栋楼顶设一个共用消防水箱,设置高度只能保证中间一栋楼最不利点的静压为7mH2O,行吗?
2楼
实际当中都是这么处理的,到达其他两栋楼的最不利点时肯定有水损,不过没关系消防审核应该能通过。u can try!!
回复
3楼
请各位有经验的朋友发表高见
回复
4楼
我看可以这样做。7mH2O水柱,去掉损失,应该还有6m水柱,可以的。朋友可以试试嘛。
回复
5楼
应该采取措施保证其他两栋楼最不利点消火栓的静水压力。
回复
6楼
可以的。
回复
7楼
到达其它两栋建筑最不利点的水压可能只有1-2m,是否仍可这样做?因为消防灭火主要靠消防泵.
回复
8楼
可以
回复
9楼
请教hao- 的问题,规范规定7m的静水压是如何得来的。能否解释一下。
规范规定的充实水柱为10m及5L/s的消火栓要求
回复
10楼
是啊,我也想知道,规范规定的7m静水压是如何得来的?是不是根据水枪充实水柱必须大于7m这个要求得来的?
回复
11楼
不行,要设稳压装置,必须保证每个楼最不利点消火栓的静压,你的设置在北京消防审查肯定通不过
回复