【请问】这样设计浓缩中压进线柜是否可行呢?
g275715930
g275715930 Lv.3
2011年11月04日 20:58:32
只看楼主

这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了

这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了

20111104.jpg

免费打赏
huaxin518-gyb
2011年11月07日 10:27:24
12楼
太挤了,避雷器和CT距离是个问题。
回复
mabo717
2011年11月07日 10:28:50
13楼
学习了
回复
wanghaitao198492
2011年11月07日 11:32:05
14楼
避雷器和电流互感器太近了吧?会放电的
请问同相还放电吗?
回复
lwq1982127227
2011年11月07日 13:08:25
15楼
多发几张图片了,全面看下更清楚
回复
一枕黄粱
2011年11月07日 14:17:05
16楼
看不清什么内容
回复
cctv--12
2011年11月07日 14:32:58
17楼
除了拥挤了点,如相间及对地电气距离能保证,没什么问题
回复
启明双子
2011年11月07日 17:03:16
18楼
这个柜确实有点窄,在加宽一些更好
回复
姜振祥
2011年11月07日 17:32:20
19楼
肯定不会放电的 但是电压互感器好像没有加熔断器吧。
回复
g275715930
2011年11月07日 21:18:04
20楼
手机像素低 没办法 。
回复
king5835
2011年11月07日 22:42:26
21楼
太紧凑了, 而且爬距也不够,为什么传感器和互感器的铜排不是一整条呢,这样运行时不会,如果负载过流能保证不发热吗。
回复