【请问】这样设计浓缩中压进线柜是否可行呢?
g275715930
g275715930 Lv.3
2011年11月04日 20:58:32
只看楼主

这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了

这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了

20111104.jpg

免费打赏
hzongbingh
2011年11月04日 21:38:43
2楼
楼主多发几张全面的嘛。。。感觉这个太紧凑了
回复
dylan3940
2011年11月04日 22:05:45
3楼
太局部了,照的范围广一些,不知道其他地方什么样,没法判断
回复
dylan3940
2011年11月04日 22:12:33
4楼
再细看,是环网柜吧,挂电缆,2只羊角PT,2只CT,还有避雷器。
应该是进线柜带计量功能。
毫无疑问,肯定有问题。柜宽要是能再加宽一些,什么问题都解决了。
回复
loujinpu
2011年11月05日 15:45:28
5楼
是FS6的充气柜吧?我们也做过这么紧凑的,到现场电业局不同意,最后改的费了不少劲
回复
loujinpu
2011年11月05日 15:48:02
6楼
避雷器和电流互感器太近了吧?会放电的,电流测量不准确,照成计量不准
回复
lennie1219
2011年11月05日 22:27:36
7楼
进线计量柜我一般都做到750宽,不然太紧凑,不便于安装和维护。
回复
g275715930
2011年11月06日 10:01:12
8楼
平时 也是这么小的
回复
g275715930
2011年11月06日 10:05:12
9楼
这个柜 发走了
回复
g275715930
2011年11月06日 10:06:14
10楼

说的对
回复
g275715930
2011年11月06日 10:06:56
11楼
哦 谢谢了 我又 学点东西
回复