这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了
这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了
![20111104.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/8C/rBBhH11Gh_CAMzW2AAOAIBQwoRw887.jpg)
2楼
楼主多发几张全面的嘛。。。感觉这个太紧凑了
回复
3楼
太局部了,照的范围广一些,不知道其他地方什么样,没法判断
回复
4楼
再细看,是环网柜吧,挂电缆,2只羊角PT,2只CT,还有避雷器。
应该是进线柜带计量功能。
毫无疑问,肯定有问题。柜宽要是能再加宽一些,什么问题都解决了。
回复
5楼
是FS6的充气柜吧?我们也做过这么紧凑的,到现场电业局不同意,最后改的费了不少劲
回复
6楼
避雷器和电流互感器太近了吧?会放电的,电流测量不准确,照成计量不准
回复
7楼
进线计量柜我一般都做到750宽,不然太紧凑,不便于安装和维护。
回复
8楼
平时 也是这么小的
回复
9楼
这个柜 发走了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
说的对
回复
11楼
哦 谢谢了 我又 学点东西
回复