地下室与地上部分防烟楼梯间送风量计算
mingtian0363
2011年10月29日 22:45:00
来自于通风排烟
只看楼主

当地下一层与地上10层同位置防烟楼梯间的送风量计算问题(合用送风井),地下一层计算出来的风量在18000M3/H,地上10层计算出来送风量30000M3/H,这时候地下一层、2、4、6、8、10共6个位置需要设送风口,想问他们的送风量计算,每个风口送风量=(18000+30000)/6=8000。还是地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。。。请教各位~~~

当地下一层与地上10层同位置防烟楼梯间的送风量计算问题(合用送风井),地下一层计算出来的风量在18000M3/H,地上10层计算出来送风量30000M3/H,这时候地下一层、2、4、6、8、10共6个位置需要设送风口,想问他们的送风量计算,每个风口送风量=(18000+30000)/6=8000。还是地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。。。请教各位~~~
snail_yin
2011年11月01日 09:41:42
2楼
地下一层应按18000m3/h来核算加压送风口尺寸。
回复
yijian2876
2011年11月01日 13:17:06
3楼
地下一层送风口送风量为18000M3/H
回复
airchange
2011年11月01日 22:40:30
4楼
要是地上用一个系统就是按两个风口来计算的。所以地上风量/2就可以了
回复
falwjmhh
2012年02月01日 11:45:49
5楼

这个用除以2是不对的吧
应该是地上所有的风口数量
回复
2053598
2012年02月01日 13:40:40
6楼
地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。。。同意这个
回复
zknyloo
2012年02月02日 11:49:12
7楼
根据《技术措施》2009版 4.10.9 第5条 地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置。若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求。
因此,地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。

[ 本帖最后由 zknyloo 于 2012-2-2 11:50 编辑 ]
回复
hello_m
2012年02月02日 13:22:33
8楼
地下一层按18000CMH/个核算风口面积,地上部分按30000CMH/5个核算风口面积。
共用风机时需采用双速风机或变频风机,或风机出口处设旁通泄流阀;
回复
yorke24
2012年02月02日 14:48:13
9楼
当然是分开算啊,因为地上地下是两个系统
回复

相关推荐

APP内打开