查看了上海防排烟规程,也没有仔细找到当地上地下楼梯间在同一位置的时候是怎么计算的依据。各位大侠,帮我出出主意吧,谢啦。。看别人做的图纸,上海项目,地上21层地下3层,同一位置,但我看他的计算风量是:按照地上21层计算得出来22500M3/H的风量,可地下三层,他设置的风量也是22500M3/H,控制理念是:地上、地下都采用常闭式多叶送风口,当地上着火时候,开启地上21层的送风口,此时地下风口关闭,当地下着火时候地下开启地上风口关闭。。。可这样做对吗 大家通常的做法是怎样的? 谢谢

2011年10月24日 10:24:14
12楼
11楼的目前这么做
回复
seu_lin
2011年10月24日 17:55:38
13楼
规范和手册有说...........
回复
a7457456
2011年11月02日 16:36:00
14楼
可以这样做,当然最好做法是地上地下各设置一套加压送风系统,上海和全国的消防规范的一个很显著的差异就是国标考虑两个防火分区同时起火,上海只考虑一个,而楼梯间地上地下是两个不同防火分区,所以你看到的做法并没有错