2楼
为什么要错开?
回复
3楼
风口尺寸是400*800
预留洞450*1000
回复
4楼
还有,为什么用电动正压送风口?
回复
5楼
我不知道怎么加图上去了
菜鸟
回复
6楼
估计是地上地下楼梯间合用系统,采用电动风口分别开启加压送风,第一张图是系统原理图吧!
回复
7楼
如果是地上地下合用加压送风系统 整个系统的加压风口都应采用电动阀
地上着火时,开启地上层风口,关闭地下层风口
地下着火时,开启地下层及一层,关闭其他层
回复
8楼
-1层那根接出去的加压风管,是送地下合用前室的,没伸出去的是送楼梯间的
回复
9楼
回复
10楼
这明显是新发明么,这个大楼就用一个正压送风系统?省钱有道
回复
11楼
看不懂啊
回复