看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
22楼
井内插座36V, 同样可以接灯,可以选择36V的灯,图上要有说明....
回复
23楼
不同的用电等级不同,当然不能同回路了
回复
24楼
按图纸施工就没问题啊
回复
25楼
范围规范的设计真多,哈哈
回复
26楼
不符合规范要求
回复
27楼
呵呵,不太明白,慢慢学习,来踩踩。。。。
回复
28楼
个人认为最好接两个回路,上下管道井这么多,没必要省这么一点。
回复
29楼
消防配电强调:一、专;二、独;三、不跳。
“专”指的是专用回路;“独”指的是独立系统,非消防误勿接;“不跳”指的是过载报警不跳闸
此电井中两个灯具看如何定位:1:如果全定位为消防灯具则可接入,2:如果定位一个为普通灯具,一个为消防应急灯具,则接入与规范有冲突。
此平时使用灯具即图中三角灯,视为平时使用,发生故障会影响消防回路。如果此消防灯具自带蓄电池,即使回路发生故障点亮靠电池点亮,从使用上讲影响不大,但是不要挑战规范要求为好。
回复
30楼
像是18F以下的住宅,把公共照明与应急照明做成一个回路,没有分开,审图办也没提~~
回复
31楼
认为不应该是同一回路,应急灯应该是独立的回路系统。