看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
12楼
应急照明不是要设单独回路吗?用的电线也不一样阿
回复
13楼
上下串接可以 但是应急灯和普通灯放在一个回路上貌似不妥
回复
14楼
回复
15楼
你能把具体规范放上来看一下吗?我们一般都是设计一个自带蓄电池的普通照明灯具的
回复
17楼
开关 应该放在门外吧,规范有要求
要用双联开关吧
回复
18楼
没做过此类型设计,一般采用应急回路,灯具加装畜电池的做法。
回复
19楼
应急照明和消防照明应该单独一个回路,我们院在江苏工程就是这样做的
回复
20楼
严格讲照明与应急不能在同回路,可以把照明回路的部分灯加应急回路线路
回复
21楼
本人认为可以可以串接,你的线是从互投箱出的,那这两个灯都是应急照明。好像没必要设计两个。
回复