一个三楼的住户,主排污管在其家中转出,连接方式如图所示,请问这样符合规范要求吗?该住户家的排水支管是否需要单独排出至室外检查井?
一个三楼的住户,主排污管在其家中转出,连接方式如图所示,请问这样符合规范要求吗?该住户家的排水支管是否需要单独排出至室外检查井?
2楼
回复
3楼
请哪位给个回复啊
回复
4楼
个人意见,仅供参考。
1、该住户家的排水支管可以这样连接。
2、按图中描述,排水的主立管是在第三层板下拐出的,有没有设通气立管?如设通气立管时,标着第三十二层的排水立管底部与最低横支管的距离应该满足1.200M的要求。
回复
5楼
满足排水立管底部与最低支管的安装距离要求就可以。
回复
6楼
高层建筑必须做通气立管!
回复
8楼
是特殊单立管吧 设了升顶透气管了
回复
9楼
个人认为:32层建筑应该设有专用通气立管,底层应该设环形通气管连接专用通气管
回复
10楼
认为满足排出水平管与出户管垂直距离满足,另设通气管就行。
回复
11楼
可以的,只要不小于600就行
回复