求教:消防水泵起动柜软启动一拖三符合规范和消防要求吗?
dongjiange3553
2013年01月10日 10:39:42
只看楼主

工程设计中,消防水泵,共三台,开二备一,每台功率132KW,如果采用软起动器一拖三方案,是否符合设计规范和消防有关规定?有没有这方面的规范要求,我认为不妥的原因是:1、每台消防水泵启动都要经过软启动器,一旦软起动器故障,消防水泵一台也起不来;2、这样的控制系统只有一个控制电源,控制回路的任何问题,也将影响整个系统(三台消防水泵)的运行。虽然消防泵看起来有备用,单电气系统没有彼此独立,没有备用关系,我认为是不符合要求的。欢迎大家指教、拍砖、提供有关依据。

2013年01月10日 11:03:29
2楼
软起动装置宜一拖一方式,可参见民用建筑电气设计规范9.2.6第2款的条件说明。
关于控制回路,你的理解是对的,这个可参见民规9.2.5第2款条件说明及通用用电设备配电设计规范2.5.2条件说明。
回复
dongjiange3553
2013年01月10日 11:18:41
3楼
谢谢回复,这么快,有没有更直接、充分的理由呢?这可是消防泵呀
回复
dongjiange3553
2013年01月10日 13:01:40
4楼
如果施工图就是这么做的,行不行,仁者见仁、智者见智,发表意见啊
回复
panyx_98
2013年01月10日 13:38:00
5楼
民用建筑电气设计规范13.9.6
回复
panyx_98
2013年01月10日 13:39:45
6楼
民用建筑电气设计规范实施指南
带旁路接线还有一个优点,当软启动器损坏或维修时,通过旁路接触器也可以应急启动或停止电动机。
每台电动机宜单独装设软启动装置,这主要从可靠性角度考虑,但实际应用中,也有数台电动机共用一套软启动装置的实例,从经济性考虑是可以理解的,但是对重要和比较重要的电动机而言是不恰当的,可靠性大大降低。
回复
panyx_98
2013年01月10日 13:55:09
7楼
不好意思,发表回复不熟练!

第2款 民用建筑中,大功率的水泵、风机宜采用软启动装置
是否是指正常情况下工作的风机、水泵,火灾时的设备的认真考虑?


13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

个人认为变频调速器也同样具有软启功功能,变频器不允许作为消防设备的控制回路,软启动器也一样呢?
回复
panyx_98
2013年01月10日 14:04:15
8楼
另配电手册p661
笼型电动机全压启动是最简单、最经济、最可靠的启动方式,只要符合规定的条件就应采用。
同样在手册的p660、p661及p269关于电机启动的条件,电机温升、电压降都有说明和解释、计算公式。

不足、不对之处还请大家赐教!
回复
dongjiange3553
2013年01月10日 14:55:51
9楼
谢谢两位师傅啦,非常感谢
回复
mayinghdng
2013年01月10日 20:43:40
10楼
泵的容量过大的不能全压启动,会对电压产生影响
回复
langjitianya36524
2013年01月10日 20:59:03
11楼
不能全压起动,作为消防泵互为备用,不能只看到表面的水泵备用,电气回路的备用是必须考虑的,主回路不但要彼此独立、控制回路业同样必须彼此独立(与相应主回路关联、不得与其他回路合用),在消防泵控制方面是显而易见的,如果用在不重要的设备控制,勉强说得过去,供电可靠性大大降低,别说故障,就是维修时也要全部停机。
回复

相关推荐

APP内打开