求解 ‘嵌固端为地下室底,基础埋深不符合规范要求’。 十三层带地下室建筑,地下室顶板有开洞,三层为转换层,以上为剪力墙结构。地下室底到地下室顶(-2.2m)层高3.6m,嵌固端为地下室底,建筑总高度40m,基础顶标高-5.8m,按规范基础埋深取1/18*40=2.3m,我的基础埋深有3.6m了,为什么审图说基础埋深不符合规范要求?跪求解。
楼主你的室内外高差是多少?桩基础吗?最好画个图示意下。
回复
3楼
无图无真相。可以与审图联系一下,看看问题出在那里?!
回复
4楼
看你什么基础了,如果是筏板基础,埋深应该是从室外地面到基础底,如果是独立基础,那应该是地下室底到基础底。建议看看地基规范5.2.4及条文说明
回复
5楼
基础埋深要求一般是指室外地面以下的部分,地基规范5.2.4的基础埋置深度是指用于承载力修正的深度,两者有一定区别,具体参见高规“12.1.8 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列规定”
回复
6楼
此种说法错误
回复
7楼
地板不对 地下室对 这是审图人员的突发奇想
回复
8楼
与审图沟通,找到问题所在
回复
9楼
无图无真相,沟通沟通再沟通
回复
10楼
地下室的说法是正确的
回复
11楼
我也会说你的基础埋深不够!我算的话是从嵌固端往下面算
回复