12层住宅这样设置楼梯间和电梯间符合规范要求吗
cxl19820209
2012年05月27日 21:21:51
只看楼主

想咨询一下一下这种电梯和楼梯间的设置符合相关国家规范吗

想咨询一下一下这种电梯和楼梯间的设置符合相关国家规范吗

11.jpg

免费打赏
qiaofenga
2012年05月28日 12:44:18
2楼
回复
htcatat
2012年06月01日 11:13:32
3楼
这个是11层小高层住宅比较高档的户型的一种做法。
实际上就是把电梯(非消防电梯)背在楼梯后面。
符合规范要求。
回复
htcatat
2012年06月01日 11:21:08
4楼
如果是12层,是不能有开敞楼梯间的,要设封闭楼梯间。
但是11跃12层的情况,在有些地方允许,有些地方不允许。
允许11跃12也这样做,原因是跃层住户的入口在11层,对于火灾时等高救援,是可以不设消防电梯的。所以建筑物实际上只算到11层就可以了。
但是规范仍有明确规定,是不超过11层的建筑物。从建筑总高度来看,已经越过了规范的规定。

最好做成11层。11跃12的情况,还是先跟消防队沟通一下稳妥。

不是11跃12的12层,是肯定不行的。
回复
htcatat
2012年06月01日 11:22:37
5楼
可以参考这个帖子: http://bbs.co188.com/content/1688_1922232_1.html的三楼发言
回复
htcatat
2012年06月01日 11:25:24
6楼
理论上开向电梯厅的入户门不用防火门应该是可以的。门也可以内开,电梯厅不是疏散方向。
回复
htcatat
2012年06月01日 11:27:55
7楼
消火栓高度宜为距离地面1.1米。审图的可能会说这个;
消防水竖管放在消火栓后面,,怎么检修啊?审图的会提吧。
回复
jiahua8190
2012年06月18日 11:34:47
8楼
没看懂啊!
回复
llnn050505
2012年06月18日 17:32:14
9楼
如果是11+1是可以的,但12层是不可以的,要2个楼梯。
回复
llnn050505
2012年06月18日 17:34:31
10楼
上面说错了,是2个电梯
回复
fjj791908529
2012年06月19日 15:33:54
11楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!

回复

相关推荐

APP内打开