配电箱安装25~50mm的电线不用压线耳接开关是否符合规范要求
chunxiao1979
2011年10月13日 17:09:23
只看楼主

配电箱安装25~50mm的电缆不用压线耳接开关是否符合要求,规范是否有这类的规定!

配电箱安装25~50mm的电缆不用压线耳接开关是否符合要求,规范是否有这类的规定!
免费打赏
dianqipanli
2011年10月14日 14:11:52
2楼
地区不同,叫法也不同。是接线端子吧?我们这习惯叫线鼻子。
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.7条规定:
连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等的电线应符合下列规定:
1.采用铜芯多股软电线,敷设长度留有适当裕量;
2.线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;
3.与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;
4.可转动部位的两端用卡子固定。
个人理解:小型空开有导线直接插入接线孔,然后用螺栓紧固的,可以搪锡后,插入接线孔内螺栓紧固;如果是接线平板加螺栓紧固的,导线(电缆)必须加上接线端子,与空开连接。
回复
muyuyao
2011年10月16日 00:34:53
3楼
25平方的铜线载流量100多安培,进塑壳断路器应使用接线鼻子!!!
回复
lingxuct
2011年10月16日 11:04:48
4楼
普通电缆10平方以上的芯线都不可能是单芯(最少是七根铜丝),不用鼻子,象楼上所说,线芯会散开来,造成接触不良,这是基本知识,没必要用规范来规定,小孩子都清楚的事,老是找规范?
回复
lijiewo100
2011年10月17日 11:21:37
5楼
楼上要是认识自己能把线拧好,当我没说,不然就这接触面,大家懂的!!
回复
lingxuct
2011年10月17日 12:20:37
6楼
有的地方是不能用线鼻子,如DZ15LE- XX的漏电开关,其接线柱结构类似微断,“廿”字结构,为了接线牢靠,个人建议在不能套鼻子的情况下,铜线头上搪锡,铜丝之间焊住,不让散开!
回复
chunxiao1979
2011年12月03日 10:39:49
7楼

问题是,像国外品牌的塑壳断路器,西门子、ABB都接25~70的任何类型的电缆都不用压线耳,他们要求直接接得
回复
chunxiao1979
2011年12月03日 11:05:59
8楼
问题是,像国外品牌的塑壳断路器,西门子、ABB都接25~70的任何类型的电缆都不用压线耳,他们要求直接接,而且他们设置的端子盒也不是那种压线耳的端子,都和那种小型空开的端子一样,带一点点弧形。
回复