框剪结构,18F,二次结构(加气砼砌块)砌到梁底还有2-3cm缝隙,能否采用发泡剂填充。谢谢!
框剪结构,18F,二次结构(加气砼砌块)砌到梁底还有2-3cm缝隙,能否采用发泡剂填充。谢谢!
2楼
上边应该斜砌顶紧吧
回复
3楼
这样的做法肯定是错误的,对于砌体结构而言,如果上部不顶紧,计算体系就不同了。常规的结构设计是按照上部定紧的条件来计算的,如果不顶紧,就变成了悬臂结构,砌体结构的计算就不能满足要求了。
回复
4楼
上部一般用斜砌和砂浆处理,应该不承受力
回复
5楼
本人认为可以,斜砌砖或是其他材料填塞都是为了减小填充墙对结构梁变形的影响。但隔墙应与梁采取拉结措施。
回复