跪求解:审图说我这基础埋深不符合规范要求
pengweigan
pengweigan Lv.2
2012年11月23日 09:39:57
来自于地基基础
只看楼主

求解 ‘嵌固端为地下室底,基础埋深不符合规范要求’。 十三层带地下室建筑,地下室顶板有开洞,三层为转换层,以上为剪力墙结构。地下室底到地下室顶(-2.2m)层高3.6m,嵌固端为地下室底,建筑总高度40m,基础顶标高-5.8m,按规范基础埋深取1/18*40=2.3m,我的基础埋深有3.6m了,为什么审图说基础埋深不符合规范要求?跪求解。

jinhui1976sys
2012年11月24日 18:04:41
12楼
应该是室内外高差的问题
回复
cc237095146
2012年11月24日 20:59:13
13楼
楼主 那个1/18出处在哪里呀?菜鸟,学习下
回复
设计牛
2012年11月24日 21:06:25
14楼
好好沟通吧
也不能说审图的是完全错误的
不过确实是比较另类
想多了
回复
三纹石
2012年11月24日 21:29:30
15楼
这个真的得好好跟审图单位沟通沟通,相信他们会给你一个合适解释的!
回复
weimin0405
2012年11月24日 22:40:12
16楼
审图提的也不见得全对
回复
我是小明81
2012年11月24日 23:29:34
17楼
跟审图公司沟通,只要设计人员有规范条文支持,相信审图人员也不会特意刁难设计的。
回复
wzf3769
2012年11月25日 07:35:54
18楼
根据楼主所表达的信息,埋深是满足的,无论什么基础都满足,关键要和审图沟通满足埋深是什么,为什么规范要求基础埋深
回复
gaopeng2913
2012年11月25日 09:02:48
19楼
高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力 变形和稳定性要求 在抗震设防区 除岩石地基外 天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于 建筑物高度的 1/15 桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的 1/18 1/20
回复
mymyygz
2012年11月25日 11:34:28
20楼
自己找不出原因,找审图单位好好沟通,毕竟还是要审图单位给通过
回复
chen_yoo
2012年11月25日 12:53:37
21楼
如果审图的意见是从嵌固端往下面算那你就不够,但这个可以沟通的,规范也没有这样的规格。
回复