应急灯和管道普通照明连接一个回路,符合规范要求吗
zwl12345678
2011年09月26日 19:30:59
只看楼主

看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?

看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?

未命名.jpg

免费打赏
tdrce
2011年10月04日 12:47:37
32楼
应该是单独回路,应急照明单设的,不都是这样子的么
回复
cosbrli
2011年10月04日 15:42:45
33楼
现在应急照明回路和普通照明回路要分别供电,其实采用一个带应急电源的照明灯就可以了,正常的情况下就是普通照明,遇到紧急情况作为应急照明。现在有自带的能持续供电大于等于90分钟的电源。
回复
protosscarrier
2011年10月04日 21:00:38
34楼
我记得井道必须要有应急照明来着
回复
tangwen666
2011年10月05日 10:16:22
35楼
江苏省规范电井需设应急照明,但可以不需要再设普通照明了
回复
hhsscc
2011年10月05日 10:57:43
36楼
管道井的墙上坐灯已有双电源供电,已表示有应急照明了,为何再设一个应急灯?没必要啊
回复
sunwen0533
2011年10月05日 15:50:54
37楼
学习中 学习中
回复
52spp
2011年10月05日 18:20:10
38楼
应急灯取消,留门灯即可,门灯回路引至应急照明箱
回复
realfany
2011年10月06日 08:48:09
39楼
应急照明应该采用独立回路供电
回复
qinabochenhong
2014年09月26日 22:02:46
40楼

你的线是从互投箱出的,那这两个灯都是应急照明,可以的
回复

相关推荐