请教一下各位大虾发电机房的送风排风什么的形式好?主要是指柴油发电机工作的送风排风,因为好象给发电机房降温所用的风量很大,该采取怎样的送风口、排风口形式?是做风井直接在井墙上开风口吗?需要注意些什么?多谢拉
请教一下各位大虾发电机房的送风排风什么的形式好?主要是指柴油发电机工作的送风排风,因为好象给发电机房降温所用的风量很大,该采取怎样的送风口、排风口形式?是做风井直接在井墙上开风口吗?需要注意些什么?多谢拉
2楼
这个一般都是专业公司做的。
回复
3楼
进风,发电机一般都是自己的规定.你按它的要求做就好了,排风一般情况下你考虑一下换气次数,也不会有特别要求
回复
4楼
看了几套其他人做的图纸,基本知道.如果我没弄错的话应该是分为以下几块:1\发电机不工作时的通风;2\发电机工作时进风\排热风;3\排发电机燃烧所发出的烟气
回复
5楼
按楼上的意思是说,发电机房内必须做三个竖井?一个送风竖井,一个排风竖井,一个排烟竖井?
回复
6楼
一般前两个就够了,排烟管相对较小,不必做竖井。
回复
7楼
凤管不要走在机房设备的正上方,连接的铜管也要避开设备.
回复
8楼
连接的铜管也要避开设备?
什么意思?
回复