我是新手,请问火灾时平时用排风风机与送风风机什么时候停止工作啊,是与火灾报警联动,当火灾一发生就停止工作,还是等防火阀关闭了之后再停止工作啊,如果没有火灾报警系统,在火灾时风机又是怎么控制关闭的。。。
我是新手,请问火灾时平时用排风风机与送风风机什么时候停止工作啊,是与火灾报警联动,当火灾一发生就停止工作,还是等防火阀关闭了之后再停止工作啊,如果没有火灾报警系统,在火灾时风机又是怎么控制关闭的。。。
2楼
楼主自己看《使用供热空调设计手册》第13章第13.8节。看完后再来问。
回复
3楼
学习中,不过不一定每一个人手头都有这些资料啊
回复
4楼
火灾报警一启动就关闭,就算是正常联动也是阀开风机开,风机关,阀关,实际上做不到这么理想,不过你这里没关系。而且很多要求不是很高的场所,正常通风空调系统上的是70度防火阀没信号输出的,风机是靠消防系统切断电源来实现关闭的,这些实际上都算是消防的事情。对于要求比较高的场所,也就是业主比较有钱的时候,是可以做带信号输出的防火阀,甚至是带自动复位的,并且开机的时候设置阀开然后风机延时开启。
回复
5楼
风机控制箱内有消防控制模块,可以开启风机。
其次风机与防火阀联动,
回复
6楼
谢谢各位,了解了
回复
7楼
电子版论坛的资料下载版块就有。
回复
8楼
如果是平时和消防用的双速风机,火灾时切换到消防档。如果是消防有单独风机,平时风机可接到消防信号停止。
回复
9楼
我觉得如果是通风空调系统的排风送风,根据规定,火灾送风和排风都得立即关闭了,
回复
10楼
火灾时排烟风机不是马上关闭,不然怎么排烟。一般防火阀和风机是联动的。280度以上情况下防火阀可以运行大概半小时,超出这个时间,防火阀关闭,风机停止,这个时间就是给人员准备的逃生时间。超过这个时间,风机排烟已经无法控制现场,防火阀也很难在高温下保持良好。送风机也是与火灾报警联动的,应该是同时启闭。送风和排烟同时出现应该是在地下室吧,为了保证人员逃生时所需氧气,提供不小于排烟量0.5倍的送风。
回复
11楼
我记得补风风机主要作用是保持房间压力不会因为排烟风量大导致负压过大开不开门
回复