序号 变风量空调 (VAV) 多联机系统(VRV) 风机盘管系统( FCU ) 特点 1. 舒适性好。采用全空气的送风方式,室内无冷热不均和气流吹袭感,温度、湿度、洁净度控制精度高,满足高品质环境要求。2. 集中控制,便于管理。集中式冷源设备便于进行能耗监测和运行优化,实现对建筑的智能化控制和信息化管理。3. 节能显著。通过变风量调节,降低了风机输送能耗,在满足室内冷量需求的同时,节能效果达30%以上。4. 适应性强。VAV终端可根据房间布局灵活设置,室内调整时,只需更换或移位终端设备,无需改动管路和主机,适应性强。
序号 | 变风量空调 (VAV) | 多联机系统(VRV) | 风机盘管系统( FCU ) |
---|---|---|---|
特点 | 1. 舒适性好。 | 1. 距离适应性强。室内外机间最大落差可达50m,总管长可达150m,垂直、水平安装均可,布置灵活。2. 可模块组合,冷量范围宽。室外机容量一般在8~130kW,可并联多台组合,适应不同建筑规模。3. 局部调节性好。每个室内机可独立调节,根据房间温度自动调整制冷量,满足个性化需求。4. 施工周期短,层高占用少。室内机安装便捷,只需冷媒管和控制线连接,施工工期短,管路布置简单,占用建筑层高少。 | 1. 模块化制冷,独立控制。每个房间设置独立FCU,可根据自身cooling load特性,灵活调节风机和水阀,满足个性化需求。2. 水系统输配,节能效果好。与空气系统相比,水的比热容大,输配能耗低,在冷量输送过程中损失少,节能效果佳,与VAV相当。3. 易于安装,便于维护。FCU多采用明装方式,施工安装简单,检修、更换方便,尤其适合旧建筑的节能改造。4. 噪声振动小,环境舒适度高。FCU送风均匀,无集中回风,可消除房间的气流死角,且噪声低于45dB(A),满足室内声环境标准。 |
优点 | 1. 温度、湿度精确控制,满足高舒适性要求。2. 集中式冷源,初投资省,运行管理方便。3. 通过变风量调节,显著降低输配能耗。4. 系统灵活性高,适应建筑功能变化。 | 1. 室内机可独立控制,分区域调节灵活。2. 一拖多形式,适应建筑布局变化。3. 安装施工简便,综合造价低。4. 室内机种类多,满足不同功能要求。 | 1. 局部控制性好,灵活匹配冷负荷。2. 施工简单,改造方便,投资省。3. 运行能耗低,节能效果明显。4. 室内环境舒适,噪声振动小。 |
缺点 | 1. 风管布置复杂,占用较多层高。2. 无法满足不同房间的个性化冷负荷需求。3. 系统调试难度大,VAV终端故障率高。 | 1. 初投资高。2. 冷媒 泄漏风险大,需定期检修。3. 室外机噪音大,选址受限。4. 仅冷量调节,难以控制室内湿度。5. 冷媒阻力大,过长管路影响效率。 | 1. 室内机体积大,占用一定房间空间。2. 冷凝水排放需单独考虑,施工较复杂。3. 需定期清洗,维护工作量大。4. 无新风送入,室内空气品质差。 |
适用场合 | 1. 冷负荷大、对环境要求高的大型写字楼。2. 初投资充裕、对使用弹性要求高的建筑。3. 有专业物业团队、注重节能运营的项目。 | 1. 建筑面积适中,分散布置的写字楼。2. 内部使用功能多变,装修频繁的商务楼。3. 施工工期紧,层高受限的改造项目。 | 1. 功能分区明显,房间独立性强的写字楼。2. 旧建筑节能改造项目。3. 对环境舒适性要求高,噪声控制严格的高端商务楼。 |
-