通风专业送风排风口的风速
wujianlin001
2010年12月24日 17:08:30
来自于通风排烟
只看楼主

通风专业送风排风口的风速一般控制在多少?哪里有相关的规定,谢谢?

通风专业送风排风口的风速一般控制在多少?哪里有相关的规定,谢谢?
免费打赏
wujianlin001
2010年12月27日 11:35:05
2楼
是空调通风专业,不是防排烟风口。
回复
bill.p
2010年12月27日 16:32:50
3楼
技术措施上有几个参考值 可以看看
回复
踏雪没心情
2010年12月28日 11:25:28
4楼
一般公共建筑和居住建筑送风风速不要高于4.0,我一般去2.0,排风口风速取3.0~5.0
设备间,车库等对噪音要求不高的地方,送风取4.0~5.0,排风5.0~6.5
回复
liangxiao-long
2010年12月31日 15:30:54
5楼
可以看看标准GB/T21087-2007
回复
gtbilly
2010年12月31日 21:53:57
6楼
规范上很清楚地,多大的噪声标准就对应多大的风速。。
回复
wj254453
2011年01月02日 18:47:28
7楼
技术措施上有吧 建议看看 网上也有电子版下载的
回复
sihan123
2011年01月04日 09:43:47
8楼
手册上的现成的推荐值共你参考哇
回复
mini0323
2011年01月05日 14:14:19
9楼
技措上有的,可以看看
回复
传说小小
2011年01月05日 23:11:04
10楼
一般公共建筑和居住建筑送风风速不要高于4.0,我一般去2.0,排风口风速取3.0~5.0
设备间,车库等对噪音要求不高的地方,送风取4.0~5.0,排风5.0~6.5
或者再大点都没关系
回复
mtvvvv
2013年08月15日 14:07:48
11楼
fu010311 发表于 2011-1-5 23:11 一般公共建筑和居住建筑送风风速不要高于4.0,我一般去2.0,排风口风速取3.0~5.0设备间,车库等对噪音要求 …说得对。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开