大风管风量9000,在主风管上开4个风口,主风管的风速是怎么要求,是大一点好,还是小一点好
大风管风量9000,在主风管上开4个风口,主风管的风速是怎么要求,是大一点好,还是小一点好
2楼
主风秋保证风速度在要求范围内就可以,不过这么大的风量,要用4个面积大的风口才满足要求。
回复
3楼
为何要在主风管上开风口?那样的话主风管不就是静压箱了?
回复
4楼
个人觉得:主风管风速,不同区域要求不尽相同,和噪声还有风管阻力都有关系的。比如剧院观众厅等主风管风速最好要比办公或者商业区域风速小一点。
回复
5楼
这个厅是报告厅,吊完顶层高6米,所以打算做旋流风口,风口风速估到了3.5米/秒,大风管出风口及回风口都设计了静压箱,主风管的风速从开始端6米/秒,惭变到未端的4米/秒,
请问一下这样设计,冬天制热热空气是否能吹下来,噪声也不是很大?
回复
6楼
这样的话就需要气流计算看是不是满足要求。3.5米的风速应该噪声不会太大
回复
7楼
可以加个消声静压箱的啊/封口开大一点
回复
8楼
主风管的风速从开始端6米/秒,惭变到未端的4米/秒,风速会不会太大了???
回复
9楼
风口再大一点,我担心风旋不下来,毕竟吊顶后高度是6米,冬天热空气比重小
回复
10楼
4个风口少了,可以降低风口的尺寸
回复
11楼
不用在主风管上开啊,如果是就是主管这个区域用可以从支管处引个管拐过去再开口
回复