空调主风管上开风口风速有何要求
xl0000
xl0000 Lv.2
2011年10月23日 14:11:29
来自于中央空调
只看楼主

大风管风量9000,在主风管上开4个风口,主风管的风速是怎么要求,是大一点好,还是小一点好

大风管风量9000,在主风管上开4个风口,主风管的风速是怎么要求,是大一点好,还是小一点好
免费打赏
crazy_123456
2011年10月26日 14:58:06
12楼
个人认为开风口的管道不能成为主风管,只能是设计合理的支管,概念都错了,再探讨下去都是浮云~

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-10-27 08:20 编辑 ]
回复
xcool526
2011年10月26日 15:36:19
13楼
呵呵,我前已说明了,他们还是听不进去呀
回复
friendmagic
2011年10月26日 17:26:13
14楼
主风管风速对于你担心的冬季热风问题没有影响。影响热风的是风口的出风速度和静压,你可以要求风口厂家提供冬季状态的射程距离和角度压力损失之类的。一般来说如果你用的是旋流风口朝下吹的话,风速还是偏小。如果吊顶下有6m,风口出风速度起码要超过4.6m/s,如果是喷口的话喷面2m/s,就够了。
回复
cnbbzz
2011年10月27日 08:22:18
15楼

1、不到万不得已,别在主风管上开风口,调节非常困难。

2、旋流风口的噪音及射程问题,请拿个厂家样本的表格对照下即可,随口说个风速都是浮云。
回复
qhwsjy01
2011年10月27日 18:18:32
16楼
我认为主风管不应在其上开设风口!否则其上风口可能会反向工作的
回复
xl0000
2011年10月28日 11:55:42
17楼
什么是反上啊,条件限制只能主风管上开口
回复
swissgirl163
2011年11月11日 11:38:32
18楼
风口不能布在风管上吗。我也不懂啊。学习了。一直都以为布风管上比较省风管,而且整齐
回复
xl0000
2011年11月14日 11:37:23
19楼
不仅省材料而且少了变头变径等,这样阻力也减小了
回复
nuantongren1100
2013年07月11日 09:51:37
20楼
cnbbzz 发表于 2011-10-27 08:22 1、不到万不得已,别在主风管上开风口,调节非常困难。2、旋流风口的噪音及射程问题,请拿个厂家样本 …从主管上开几个支管,不是离支管越远的那个支管的风量越大吗?那每个支管的风速如何确定?风口是和支管相连的,为什么风速会相差那么大?
回复
underoath1
2013年07月31日 17:35:28
21楼
xl0000 发表于 2011-11-14 11:37 不仅省材料而且少了变头变径等,这样阻力也减小了照你这么说 变径短接完全没有存在的意义了? 在主管上直接开口 风量会非常不均匀 离得越远风量越大
回复