通风排烟风口风速的两个问题
倒骑蜗牛流浪
2016年04月25日 15:47:48
来自于通风排烟
只看楼主

如题1、规范上只有排烟口风速不大于10m/s,那么一个排烟系统最后排出室外的这个百叶风口,风速怎么确定呢?2、《民规》42页,送排风口是否可以理解为通风系统连接室外的那个风口?如果是的话,那么机房、库房的“风机出口”风速咋那么大呢,以前09措施没有那么大的。求讲解。3、求大神指教......

如题
1、规范上只有排烟口风速不大于10m/s,那么一个排烟系统最后排出室外的这个百叶风口,风速怎么确定呢?
2、《民规》42页,送排风口是否可以理解为通风系统连接室外的那个风口?如果是的话,那么机房、库房的“风机出口”风速咋那么大呢,以前09措施没有那么大的。求讲解。
3、求大神指教......
免费打赏
倒骑蜗牛流浪
2016年04月25日 15:48:17
2楼
坐等回复:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
binyu711
2016年07月12日 17:35:53
3楼
1.排烟风口风速一般取七米左右,风速太大会导致压头太大不好,出室外百叶风速是一样的,要注意出室外百叶一般是防雨百叶,有效系数取0.5。2.送排风口指的就是送风口和排风口
回复
binyu711
2016年07月12日 17:39:59
4楼
2.库房和机房的风口风速大是因为这两个地方风速大产生的噪音没那么严重,别的地方噪音大会影响正常的工作休息
回复
工匠小peri
2017年03月17日 09:17:49
5楼
规范上说的风口是指室内的风口,或者室外有人经过或活动处的风口,目的是不要让人产生非常不舒适的吹风感。无人活动的场所或者室外风机处的风速可以适当放宽
回复

相关推荐