室内的排烟口和送风口规范明确规定了“送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。”我想问的是室外建筑这块防雨百叶这个地方的风口的风速有没有明确规定?1.防烟风机从室外取风的风口风速是多少?2.排烟风机排烟排向室外的风口风速为多少?希望回答者多多给出设计依据!!!请各位大虾多多指导!
室内的排烟口和送风口规范明确规定了“送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。”我想问的是室外建筑这块防雨百叶这个地方的风口的风速有没有明确规定?1.防烟风机从室外取风的风口风速是多少?2.排烟风机排烟排向室外的风口风速为多少?希望回答者多多给出设计依据!!!请各位大虾多多指导!
2楼
这个没有什么特殊的规定,参照普通的风机进出口就可以。
下面是北京院的技术措施,和国家的差不多。
表格不好弄上来,你简单看下,回头自己找下电子版对照下
表 17.6.9 机械通风系统的空气流速 (m/s)
部位新风入口空气过滤器换热盘管喷水室风机出口
一般居住建空气筑和公共建筑3.5~4.5 1.2~1.75 2.0~2.5 2.5~3.0 5.0~10.5
流速 机房、库房4.5~5.0 1.75~2.0 2.5~3.0 2.5~3.0 8.0~14
注:当采用粗糙度较大的非金属材料制作风管时, 系统中空气流速宜采用较小值。
注: 计算各种风口风速时,应考虑百叶、隔栅等对风口面积的遮挡,其遮挡率应根据风口构造确定,当缺少资
料时,百叶风口可按遮挡率为50%计。
回复
3楼
学习一下,看看这
回复
4楼
回复
5楼
感谢楼主真需要呢
回复
6楼
我一般取2~3米/秒
回复
7楼
2~3米/S,这完全是凭感觉啊
回复
8楼
防排烟系统的室外风口应该不会是百叶,顶多布上钢丝网吧,所以遮挡系数不能是0.5,而风口风速的话如果双速风机,排风和进风是有规定的,防排烟部分风口也不用变径了,和风管同尺寸就好,我也在找规定,可是貌似没有~~~~~~上面说的什么2~3m/s我认为不是防排烟的内容,起火了不会还控制风速这么小
回复
9楼
这个确实没有找到标准的依据
回复
10楼
达到效果就好,没标准,救火第一
回复
11楼
路过来学习的
回复