单个排烟口最大允许排烟量及实际排烟量如何计算
杰杰哥666
2019年05月30日 17:33:20
来自于通风排烟
只看楼主

最近公司接了个装修改造工程,一商场不吊顶,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了

最近公司接了个装修改造工程,一商场不吊顶,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了
学暖通的笨笨
2019年05月31日 09:48:05
2楼

可以下载鸿业防排烟计算V2.0

一个单个排烟口的临界排烟量2627

请核实你的储烟仓厚度,风口是装在风管上侧还是下侧



杰杰哥666:储烟仓厚度最大可做2.18米(最 小清晰度 ),风口安装高度最大可设3.8米(上侧),单个排烟口 临界排烟量2627是如何得出的,关于附录B我知道储烟仓厚度越大对于风口布置越有利,但具体怎么计算需要请教下各位

学暖通的笨笨:主要公式是建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017中4.6.14,

你不能确定的是烟层的平均绝对温度

把4.6.10到4.6.13看一遍

这本规范是去年8月份发布的,有很多地方有问题不必纠结

回复
学暖通的笨笨
2019年06月03日 10:51:51
3楼

公式可以看建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017中4.6.14

你不能确定的是烟层的平均绝度温度

把4.6.10到4.6.13看一遍

回复
鱼藏水
2019年06月15日 09:48:57
4楼
学习一下!!
回复